过流保护用的采样电阻烧坏是什么状态?

查看数: 1693 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2022-9-7 13:35

正文摘要:

过流保护用的采样电阻,故意选功率不是太大的,在过流时烧坏,起保险丝作用,什么材料的采样电阻烧坏是断路状态

回复

ID:893997 发表于 2022-9-11 10:53
选择功率小的
ID:879348 发表于 2022-9-8 08:36
电阻烧了不一定断开,有可能阻值变大
ID:1007932 发表于 2022-9-7 16:53
见过开关电源上的,用的0603的贴片电阻,好像有几个串联,电阻中间会烧个洞,但反应比较慢,开关管烧了后它才烧
ID:123289 发表于 2022-9-7 15:24
大电流下,烧坏都是断开。因为不断开,大电流会继续烧它,直至烧断。
大电流烧坏电阻是需要时间的,在此时间内,有其它东西比它先坏,则可能出现电阻碳化,成短路状态。这是少数。
因此,指望电阻烧断,而对电路产生保护不有风险的(不靠谱)
所以,用保险电阻会好一些,毕竟它烧坏的时间快许多。