248699gchn 发表于 2023-4-24 17:26 另一个“应变片”的帖子我已经说的很清楚了,应变片阻值代表温度,测不出压力变化,几个应变片阻值的比例差才表示压力。 |
如果只是想知道传感器数值的话可以用万用表欧姆Ω档查看阻值变化。如果要实际运用的话是需要设计放大显示电路的。 |
QWE4562012 发表于 2023-4-8 11:24 不要被他误导,12位ADC理论上可以用,但是桥信号要经过放大和转换,最终输出范围与ADC输入范围吻合才能做到,中间太多的运放和电阻,非常不稳定,没有任何实用价值。 |
Hephaestus 发表于 2023-4-2 17:21 你是大师 我非常赞同 |
sevet 发表于 2023-3-31 17:00 10位ADC的精度就到了50g 这个怎么计算的?50000/1024? |
板凳和5楼说法正确,地板说法错误,仪表放大器非常难做到很稳定,自打σ-δ ADC出现以后,只要ADC速度和输入共模电压范围满足要求,首先就要排除仪表放大器。 |
上面不是写了0.9-2.2mV/V的灵敏度吗 意思是说如果你用10V激励,那么可以得到9-22mV的信号,这个信号算常规不算小了。 常见的TM7711这类芯片就能搞定了。 |
24位ADC太恐怖了。你这个传感器精度也达不到,完全没必要。50kg量程的话,10位ADC的精度就到了50g,12位ADC的精度是12g。足够 这种桥式电路,直流i电压信号放大我的建议是仪表放大器电路。非常高的CMRR,以及非常高的输入阻抗,适合这种情况。带蓝牙的MCU可以用ESP32之类的,自带的10位ADC完全够用。 |
桥式压力传感器用带0-128倍放大24位ADC最合适,比如cs5532. |
看看有哪些好的信号采集放大电路 推荐一下 |