变化莫测。 如果异常不涉及接线的端口就不会影响其它负载。 |
| Modbus通讯是基于从站地址的,因此一个从站的接线仅影响其自身。 |
zhangqi_12345 发表于 2023-9-8 23:49 感谢! |
Hephaestus 发表于 2023-9-8 22:39 感谢! |
| 这个要结合RS485的接口标准:用AB两根线的电位差,传递二进制数0和1。两线间的电位差为+(2~6)V表示逻辑“1”;两线间的电位差为—(2~6)V表示逻辑“0”。如果某根信号线接入直流电源,很可能就会破坏电位差,导致传输的数据出错。发送和接收的就是乱码,无法通过CRC校验。 |
| 那就是485了呗,接地线肯定影响其他从机通讯,如果没有接地线,那么从机监听状态只影响从机自己,毕竟另一个根线是高阻态,电源+高阻还是高阻态,不影响其他从机,只影响接错了线的这台从机。 |