细节,一个触摸屏RS485通信数据延迟的“治疗”

查看数: 2676 | 评论数: 5 | 收藏 3
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2024-3-13 20:25

正文摘要:

本文介绍一个触摸屏在RS485通信时遇到数据延时的一个解决方法。 前段时间做单片机系统、电路板、控制器、仪器、物联网、工控、电子产品、软件开发项目(Q:2531二六3726)时“接诊”了一个“病人”:是一台装置,它 ...

回复

无效楼层,该帖已经被删除
ID:939553 发表于 2024-4-6 18:01
厉害,我一般设置为500~1000ms
ID:639333 发表于 2024-4-1 21:45
就是程序执行过程中,通讯等待时间相较于程序执行时间过短,数据丢失了
ID:433219 发表于 2024-3-14 15:57
通盘考虑吧:响应间隔,
ID:514317 发表于 2024-3-14 11:39
实际上Modbus RTU和TTL的串口速率是一样的,一般默认是9600,传输数据很慢会导致数据采集失败,要么提高通信速率要么增大采集数据时间间隔,这是做Modbus通讯必须要注意的