可能需要采取一些EMI措施来防止对单片机的干扰。 |
布线太差,dtdv导致的emi问题。既要降低干扰,布线也要做好,才能算是稳定的产品。 |
coody_sz 发表于 2024-5-12 18:42 我直接用买来的电源,这些都在电源里面 |
TVS管在单片机电源, IO端口做保护, 用光耦与功率电路做电器隔离. 单片机软件加上看门狗. |
jhczy 发表于 2024-5-9 08:43 STC单片机的抗干扰能力比STM8S的要好上很多!我用STC单片机控制交流接触器从来不会死机或者复位!用了STM8S两款板子控制都会时不时的死机或者复位~ |
电源没做好,按常规的来,共模电感、差模电感、X电容、Y电容、TVS管,基本就齐备了。 |
donny123800 发表于 2024-5-12 15:32 串啥电阻啊,直接把104并联接触器线圈上面试试 |
在不更换单片机型号和线路板的情况下: 1.加大给单片机供电电源的滤波电容。 2.在交流接触器的触点两端并联吸收回路。 |
1600277881 发表于 2024-4-18 21:43 估计是交流接触器的串扰引起的!单片机的电源时不时的会跑进去一些干扰信号! |
donglw 发表于 2024-4-18 18:58 我用了104K CBB 串了一56R来吸收!能改善很多!但是不能彻底解决! |
以前也有过最后没办法在触点并联RC吸收电路才行 用的STC8A8K的 |
这个我们遇到过,用固态继电器控制交流接触器就没有干扰死机了 |
我用的STC单片机没有这种现象,控制多个交流接触器的L、N通断或者三相没有出现过类似问题 |
那么你用的啥芯片呢? |
wufa1986 发表于 2024-4-30 17:13 对的! |
只能说你用的这款单片机有点弱,改善措施只是降低概率,但是并不保险 |
donny123800 发表于 2024-4-30 08:55 52P好像也没有多大电流啊 |
改善了好多!但是还是没有彻底解决这个问题 1在供电前端增加2200UF电容!2.在接触器线圈上并联吸收电路!原来连续通断20次估计就有一次导致单片机死机!现在能达到连续通断70次才出现!但是还是没有彻底解决!后来在单片机的供电电路中加了滤波电路!出现的故障有开始变了! 原来是STM8S死机 现在是 复位重启. 还是怀疑电源电路和PCB布局问题 |
donglw 发表于 2024-4-18 18:58 这个加了有很大的改善!已经在电路中增加了! |
xiaobendan001 发表于 2024-4-18 19:31 拿掉接触器后可以控制大功率设备!所以用大的继电器 |
以前碰到过,后来出钱让人解决的,是地线的问题,不知道是啥原因,反正PCB让他改了问题就解决了。 |
看继电器很像是52P,控制一个接触器为啥要这么大的继电器啊 |
104K 630V CBB 电容需要串联5~10欧姆。 |
1,芯片及给继电器的供电电流是否足够,在吸合时的电压是不是有较大的跌幅。 2,继电器线圈是否接有反向二极管。 3,低压电的走线与元器件应尽量远离220V高电压,保证有足够的安全距离。 |
需要将继电器与继电器隔离,通过光耦控制继电器或者用固态继电器 |
退耦电容就近接单片机就行了。 |
通常都是控火线的,没试过LN一起控制。 |