找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

交流电过零信号的取得方式探讨

查看数: 1387 | 评论数: 8 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2024-8-26 18:32

正文摘要:

    在使用单片机控制的交流电调整电流、电压等移相调功电路中,常常需要获得电压电流等过零点信号即过零信号。常见的取得方式是对交流信号进行桥式或者全波整流后获得100HZ脉动直流,使用电片机外部中断 ...

回复

ID:427868 发表于 2024-8-28 11:51

     8楼的电路是ACN相对于ACL为正半周时获得过零信号,单片机处理后驱动继电器,正负半周过零信号位置应该有差别,对不是用于移相调功,应该不会有明显影响。
    但8楼的电源电路比较新颖,值得学习借鉴。
ID:276685 发表于 2024-8-27 19:53

ID:332444 发表于 2024-8-27 15:33
单向光耦也能获得看我帖子缺相检测实际上就是过零电路
ID:68189 发表于 2024-8-27 11:42
可不可以用下降沿中断来检测呢
ID:427868 发表于 2024-8-27 11:25
donglw 发表于 2024-8-27 06:00
要想准确只能使用工频锁相环了

使用工频锁相环的话,还不如硬件上加个整流桥或者双向光耦全波检测省事呢。
ID:344848 发表于 2024-8-27 06:00
要想准确只能使用工频锁相环了
ID:1128898 发表于 2024-8-27 04:42
延时均值
ID:466250 发表于 2024-8-27 00:57
所以就看你算法写得如何了。