![]() |
用个P521光耦隔离电路 |
这个想法应该可行。但是,应该增加上拉电阻的阻值,以便 PLC 输入检测到的电压足够低,以保证 PLC 检测到接近开关的逻辑 0 状态。目前,接近开关关闭时电压大于 1 伏。 |
xiaobendan001 发表于 2024-9-26 13:31 是的,西门子的。源型、漏型都可以接。 现在大多PLC 都是双极性的了,公共端都可以接。 |
70681522 发表于 2024-9-26 13:21 你已经有传感器了,又有24变5,再加一个几毛钱的继电器就超成本了?可笑,那还是重新设计电路比较好,24变5的,这个和继电器相比不便宜吧? |
70681522 发表于 2024-9-26 13:20 公共端大多数都是GND吧。哪个牌子的是24V的?西门子? |
wjfw 发表于 2024-9-25 23:27 主要是没有安装位置 成本也不允许。 |
nearsea 发表于 2024-9-25 17:59 是的公共端接24V+ |
需要5v电源给传感器,除非手册有写可控制24v,否则输出再接NPN进行电平转换 |
24伏变5伏,电源有了,传感器有了,再增加一个5伏的5脚位继电器,用继电器的常开常闭触点完美解决 |
哪用这么麻烦,串一个19V稳压管供电,这种接近开关功耗都很小,输出直接接PLC接点,PLC公用端应该是24V的吧 |
而且一般情况下传感器的功耗不会太大,弄个7805甚至是直接搞个稳压管应该也可以用。 |
通常5V的传感器大概率是TTL输出的,你可能需要一个NPN三极管,但是那样逻辑就反了,所以你可能还需要一个。 |
70681522 发表于 2024-9-25 00:43 耐压呢? |
输出控制要加NPN三极管才行 |
lkc8210 发表于 2024-9-24 16:17 信号输出写的,low level 应该是 NPN 类型的,输出为低电平(约0V). |
先要了解接近开关是什么类型的? NPN型?PNP型?触点型? |