smmj 发表于 2025-2-6 13:17 你查下74LS06的datasheet,这个三极管是多余的。 |
这样输入低电平时没有24伏,高电平时输出24付,相反的输出再加一级三级管。 |
IMG_20250206_131257.jpg (180.55 KB, 下载次数: 0)
还要这么加一个npn三级管。你那个图三级管一直是导通的。 |
电路不全,应该是电流击穿 |
你这种 应用最好是加光耦隔离,就解决了 |
Q17设计的不合理,无论U38输出是高电平还是低电平Q17都是导通状态 |
5V控制24V吗,感觉还是光耦或者继电器靠谱点 |
你看看电路24v是否经过Q17 EB加到74LS06 引脚了! 前面加一级或两级三极管驱动啊! |
PLC_MUTE_24V这个点如果输出正电压那就不正常 |
本帖最后由 xiaobendan001 于 2025-1-24 20:29 编辑 基极都不加限流电阻的吗?不好意思,没看到上面的电阻。 刚看到40.2K的电阻这个是真实阻值吗?负载电流有多大? 会不会是工作到放大区了? |