求助DHT11相关问题

查看数: 653 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2025-5-3 13:40

正文摘要:

最近在用DHT11测量温湿度的时候遇到了一些问题,查询相关资料需要在DHT11的数据口加上拉电阻,但是在仿真和实物中加上拉电阻DHT11读数不正常,不加上拉电阻反而能使用,看仿真好像是数据口不能正常下拉。 相关代码 ...

回复

ID:469589 发表于 2025-5-6 12:59
是因为一般驱动能力都没你想象的大!
ID:1145127 发表于 2025-5-5 14:27
GlenXu 发表于 2025-5-5 09:24
说明在仿真中:你的“端口”没有驱动能力,上拉换成10K以上试试。

试了下12k,可以驱动了,请问这是为什么呢
ID:469589 发表于 2025-5-5 09:24
说明在仿真中:你的“端口”没有驱动能力,上拉换成10K以上试试。