|
rundstedt 发表于 2025-5-26 18:17 你可真会出主意啊 |
ankangyu 发表于 2025-7-16 11:29 红LED1.9V正常发光 |
lqb781101 发表于 2025-7-16 11:15 改成一KLED 马上就烧坏! |
李冬 发表于 2025-5-27 08:19 那就是你220V电源内阻太大了!加热管不可能正常加热 |
| 按图不会不亮。极大可能是4007接反了 |
老愚童63 发表于 2025-8-6 21:05 4007接反了!有道理。4007的正向压降不到1V,LED不会亮的 |
GlenXu 发表于 2025-7-16 09:24 15欧姆上电压即使只有100V ,0.4毫安电流LED也不会不亮 |
1357745106 发表于 2025-7-31 11:15 你是打算让二极管承受市电的半周短路电流? |
zhuls 发表于 2025-5-26 15:51 改了就好了,两个二极管需要保证不能同向并联,仿真需要接地 |
leu1 发表于 2025-7-3 09:44 除非4007极性反向!否则没关系!4007是保护LED的。防止LED承受反向高压 |
1357745106 发表于 2025-7-31 11:15 那么二极管必然烧毁。 |
| 把200K电阻换成100K换到二极管后面 |
| 是电阻太大了,led只有1ma电流,不够亮,不好观察,减小电阻试试 |
| LED两端压差没达到0.7V? |
| 那个电阻值太大了,把电阻改成1K就会亮 |
|
问题出在电源线上,15欧姆负载,220v电源线上有14.67A的电流。 你用的电源线线径不对,导致线路分压太多,工作时15欧姆上电压估计在150V以下,所以灯几乎不亮, 去掉负载后电压回升到220,所以灯是能亮的。 |
| 去掉IN4007就好了 |
rundstedt 发表于 2025-5-27 14:18 线路接触电阻大了!查一下接线头有没有氧化 |
zwk34 发表于 2025-5-29 11:19 两个反向对接的LED应该都亮,LED坏了吧? |
rundstedt 发表于 2025-5-26 18:17 LED直接220V电压?! |
| 电路都 接错了,肯定不亮了 |
| 因为是交流电,你需要整流一下 |
| 用万用表量一下LED电压不就行了 |
| 电阻200千欧太大了,导致LED灯分得的电压太小;将加热管去掉后,电流只能经过LED灯这个回路,自然此时LED灯分压就不受加热管分压过大的限制了。可以直接测量一下加热管两端和LED灯两端的电压 |
| 把电阻适当减小,查该LED的IF典型值是多少? |
| 限流电阻R83(200kΩ)值过大,导致通过LED的电流不足 |
| 把4007换成发光二极管试一下 |
| 减小220K电阻到100K,LED电流就有,1-2mA, LED就应该能亮,, 不亮再适当减小一点. |
| 不亮和亮度低不是一个故障!200K的限流电阻不会导致LED不亮,阻值过大也只是LED亮度低一些而已。除非限流电阻开路! |
| 电路有问题,当然不亮,看看LED点亮需要的电压? |
| 运行一下电路仿真,就能明白是怎么一回事。限流电阻阻值从200K减到100K,观察指示灯的亮度变化,再减到50K,同样再观察指示灯的亮度变化,一直调整到 指示灯亮度正常。 |
| 电路是没有什么问题,这是一个负载状态指示电路 。但出现LED 灯不亮,问题应该是 出现在限流电阻200K上,阻值过大,电压压降也在,交流过零后,导致指示灯二极导通时间短,应当减小限流电阻阻值,让指示灯二极提前亮。 |
csmyldl 发表于 2025-5-26 13:31 4007和LED都有电流,电流方向不一样 |
| 最可能的原因是 限流电阻200kΩ阻值过大 或 LED支路被加热管短路。建议优先调整电阻值(如改为30kΩ)并检查极性。 |
海阔天空8 发表于 2025-5-27 17:57 楼主说是正常发热的,拉到多低才能不亮?拉那么低,还能热?正常的热起码也不能太差了吧。否则楼主对正常的概念有点误解了 |
| 电流电压太低吧!200K的阻太大了 |
| 限流电阻R83是否开路?4007是否极性接反(4007与LED极性要相反接)?LED是否损坏? |
李冬 发表于 2025-5-27 08:19 那就是加热管拉低了电压,加热管也不会正常加热的,哪怕只有100VLED也会亮的!你这电线有问题了? |
李冬 发表于 2025-5-27 08:19 不应该啊,你这加热管大约3000W(DCR=15R时),而且是直接加在市电L/N两端,怎么可能会影响LED这路的?莫非电热管能把整个电网的电压拉低了不成?还是说你这L/N两线离台变忒远了? 很久以前,用的热得快(约2500W),其指示灯就是这么接的,电阻是用47K的。 |