找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

交流互感器使用问题

查看数: 68 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2026-9-7 09:23

正文摘要:

220V交流供电,我用200W阻性负载,互感器(1000:1)接100欧姆,数字表测交流电压是0.044V???不是该0.09左右吗?测交流220V电压也正常???哪里出了问题 电路图和传感器图如下:

回复

ID:1133081 发表于 2026-9-7 17:38
电流互感器不是这么玩的
ID:491875 发表于 2026-9-7 16:43
是不是初级匝数问题?我对互感器不熟悉。你可能只是穿过而不足1匝!
ID:592807 发表于 2026-9-7 16:27
比值太大加上万用表精度不够加上电阻精度不够,
ID:88256 发表于 2026-9-7 14:16
比值太大了,次级才约1mA的电流,怎么可能测得准。