红外传感模块hc-sr501 自动触发问题

查看数: 6960 | 评论数: 3 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2014-5-22 00:13

正文摘要:

用这个红外模块自己diy一个led灯,预想达到的目的:当人过去时,模块触发,灯亮,人走后,隔一定延时,灯灭。    现在的问题是,当人在时,灯可以一直亮,当人不再时,灯也会自己触发亮,这是什么原因? ...

回复

ID:479104 发表于 2019-11-24 13:04
zhaoxg686 发表于 2017-8-22 04:03
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****

谢谢兄弟,你的回答完美地解决了我的问题
ID:228723 发表于 2017-8-22 04:03
电池电压低了,把电压调到5v
ID:2318 发表于 2014-7-8 16:55
按理说人不在的时候应该不会触发,之所以造成这样的问题,我估计可能的原因有,电源品质不太好,或者是组装线路有问题,,我以前曾经买过你说的这种成品模块没有出现你说了问题