找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

求助:水塔水位显示及报警模拟电路

查看数: 6046 | 评论数: 14 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-3-18 23:25

正文摘要:

如图:将D和A直接短接,VL3亮,蜂鸣器响,关闭开关SA,蜂鸣器停,VL3继续显示,一切正常,当我把线都放入水里时,所有的LED都正常显示,唯独蜂鸣器不响,这是水的阻值大的原因吧?怎么解决?我试过用VL3的驱动部 ...

回复

ID:99130 发表于 2017-3-22 17:19
Chandler1983 发表于 2017-3-20 16:04
通过光耦再加一个驱动电路啊!直接通过水来导通驱动蜂鸣器肯定不行的,电流比较小。

怎么加
ID:99130 发表于 2017-3-22 17:19

这电路不行,加了680反而更小声,还有别的办法吗
ID:99130 发表于 2017-3-22 10:15
Chandler1983 发表于 2017-3-20 16:04
通过光耦再加一个驱动电路啊!直接通过水来导通驱动蜂鸣器肯定不行的,电流比较小。

如何加?详细一点吧
ID:99130 发表于 2017-3-22 10:15

耦合电容为什么用电解电容?能解释一下原理吗
ID:165180 发表于 2017-3-20 16:04
通过光耦再加一个驱动电路啊!直接通过水来导通驱动蜂鸣器肯定不行的,电流比较小。
ID:96682 发表于 2017-3-19 23:11
是连接在 VT3 的 C 集电极处,不是连接在 A 点电极上
VL3 都能点亮了,那能有啥问题?
ID:155507 发表于 2017-3-19 22:57
换这电路

IMG_20170319_225019A.jpg (127.4 KB, 下载次数: 120)

IMG_20170319_225019A.jpg
ID:171079 发表于 2017-3-19 22:37
路过,看看
ID:99130 发表于 2017-3-19 22:23
wc86110 发表于 2017-3-19 21:13
想水位到 A 点电极蜂鸣器就报警,掐断 R7 至 SA 之前连线,改为加一级放大器受控于 VT3  来控制电源正极通 ...

水电阻太大 导电率小
ID:99130 发表于 2017-3-19 22:23
yzwzfyz 发表于 2017-3-19 19:56
B要有电,前提是VT5必须通。
VT5能导通的前提是VT4通。
VT4导通时,VT4-C=?V,你考虑过没有?

电阻需要多大的?是不是加在C和VT5连接B之间的地方?
ID:99130 发表于 2017-3-19 22:20
不倒翁.WZT 发表于 2017-3-19 12:37
扬声器功率推动部分正电源电压不应该用水来控制,SA用一只较大的三极管代替,三极管基级如前面一样送信号, ...

不行,我试过
ID:96682 发表于 2017-3-19 21:13
想水位到 A 点电极蜂鸣器就报警,掐断 R7 至 SA 之前连线,改为加一级放大器受控于 VT3  来控制电源正极通断,以提供给VT4,VT5 电源。保留 SA 是为了方便控制蜂鸣器的开与关。

本电路蜂鸣器主要受限于液体的电导率及电极间的间距
ID:123289 发表于 2017-3-19 19:56
B要有电,前提是VT5必须通。
VT5能导通的前提是VT4通。
VT4导通时,VT4-C=?V,你考虑过没有?
而VT4-C的电压与B的电压谁大呢?

明显:VT4-C的电压>或接近B(喇叭)电压。而VT4导通时,VT4-C是很小的,所以喇叭的电压不会很大。
解决方案:VT4-C端通过一个电阻之后,再与VT5的B相连。
ID:149988 发表于 2017-3-19 12:37

RE: 求助:水塔水位显示及报警模拟电路

扬声器功率推动部分正电源电压不应该用水来控制,SA用一只较大的三极管代替,三极管基级如前面一样送信号,应该成功。

小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网