永磁同步电动机控制系统调试—ADC采样问题求解

查看数: 3567 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2017-9-23 20:00

正文摘要:

电机:永磁同步电机 芯片:英飞凌TC1782,12位分辨率 母线电压:30V 目前在做电机控制器的调试工作,在ADC三相电流采样部分,遇到如下问题:发现三相电流ADC模拟采样的结果几乎完全相同,在这个环境下不管如何调 ...

回复

ID:235098 发表于 2017-9-24 11:09
yzwzfyz 发表于 2017-9-24 10:00
LM2901Q在哪?采样点在哪?交代问题怎么让人费心呢?

很抱歉我的问题让大家困扰了,是这样的驱动板的电路图我没有,我是通过测量驱动板的电路然后了解这个采用的走向的,由电流传感器的信号线连接到驱动板后就直接连接到LM2901Q了,中间没有别的,2901Q的输出然后直接就连接到控制板了,就是我附件中的图,PHASEW_CURRENT0就是来自LM2901Q的信号,输出的IW_AIN10和IW_SH_AIN27是最后输入DSP模拟通道的电压信号
ID:123289 发表于 2017-9-24 10:00
LM2901Q在哪?采样点在哪?交代问题怎么让人费心呢?
ID:235098 发表于 2017-9-24 08:53
无量寿经 发表于 2017-9-23 21:16
没看明白你遇到的是什么问题

在电机正常转动的情况下,采集计算出来的三相电流不是正弦变化的,也没有相位差,dq轴电流竟然是正弦变化,由于这种情况出现,进而观察三相直接采用结果才有了我提问的问题,不知现在可表述清楚了
ID:60379 发表于 2017-9-23 21:16
没看明白你遇到的是什么问题