   关于rs485以及modbus的一些请教问题   最近在搞对流量计的数据采集的东西,有些问题想请教一下各位大佬(可能有些问题很幼稚,我是小白)见谅 首先我是用开发板进行测试的,开发板上自带 ...

回复

ID:229688 发表于 2017-9-29 16:26
本帖最后由 cpu51 于 2017-9-29 23:00 编辑

你能确认从机发16代码到主机,主机支持回应?
ID:47286 发表于 2017-9-28 23:20
pangzimengnan 发表于 2017-9-28 18:44
你说的这个芯片我在网上怎么找不到?是哪家公司的,竟然在淘宝百度上都搜不到。

485本身就是半双工 488是全双工但只能点对点
ID:195542 发表于 2017-9-28 18:44
渣渣鹏 发表于 2017-9-28 08:21
用的是sp3585,半双工,接受模式应该是没有问题的

你说的这个芯片我在网上怎么找不到?是哪家公司的,竟然在淘宝百度上都搜不到。
ID:47286 发表于 2017-9-28 10:52
485通讯只是硬件结构 其使用总体上和ttl传输没什么区别 至于协议 你参考标准写也可以 自己随便约定一下也可以 就是说 根本不用考虑 置需要注意485通讯片子需要使能 低是接收状态 高是发送 如果你发送端没拉高再发或者接收端没有置低 就无法通讯 搞好这个 就和用TTL一样的 我们项目的小环境通讯全部用的485就是因为它简单 canbus软硬件都略麻烦些
ID:186477 发表于 2017-9-28 08:21
pangzimengnan 发表于 2017-9-27 23:26
不太清楚你开发板上用的什么485芯片,是全双工还是半双工?有没有把接收模式设置好?

用的是sp3585,半双工,接受模式应该是没有问题的
ID:195542 发表于 2017-9-27 23:26
不太清楚你开发板上用的什么485芯片,是全双工还是半双工?有没有把接收模式设置好?