R1流过的电流乘以Q1Q2的放大倍数,就是输出电流,如果过电流,取样电阻会有电压差,所以单片机要根据电压差判断,用stc15w408as就可以,当然加个adc芯片89c52也行,当有故障,单片机通过执行元件, 如npn三极管,将Q2基极降至0v,电源就无输出,并显示故障码。 |
1123212143255 发表于 2017-11-14 17:47 有点不太明白,既然输出电压稳定在5V左右了,为什么输出电流还会跟R1有关系? 还有能不能简单的说明一下怎么用单片机(STC89C52RC)接受电源过载信号并进行控制的? 麻烦您了 谢谢 ![]() |
|
单片机需另加一组5v电源,才能控制和显示这组电源过流,过压,欠压等故障,故障信号应是模拟量, 所以单片机应是带有adc功能的,R1实际应用应取2k,电源才会有大的电流。 |