ID:525244 发表于 2022-2-17 11:17 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做的电路最近需要RS485联机调试,现在调试一台主机,五台从机,最终成型最多20台。主机和从机部分上拉下拉10k电阻。两头接了终端电阻86的,手头没有120的。通讯线是铝的双绞线,和220市电一根线,芯片用的SP485EE。现在测试是前四个通讯正常,第五个通讯不正常,很不稳定!我想问主机从机都需要上下拉10k,总线两端加120终端电阻,这样就行吗?如果加上我120,末端从机的上下拉电阻需要调整吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:429003 发表于 2022-2-17 16:53 | 只看该作者
上下拉主要目的是防止总线上所有节点都在接收状态时,总线处于高组态而导致总线电压浮动。主机一端加上下拉就可以了,120电阻可能都不需要接的!
回复

使用道具 举报

板凳
ID:879809 发表于 2022-2-17 19:11 | 只看该作者
走线有多长,波特率有多少?
回复

使用道具 举报

地板
ID:221871 发表于 2022-2-18 15:16 | 只看该作者
电阻值可参考西门子Profibus的RS485总线接口电路,是经过西门子PLC的工业应用考验的。
回复

使用道具 举报

5#
ID:525244 发表于 2022-2-18 18:32 来自手机 | 只看该作者
发表于 2022-2-17 19:11
走线有多长,波特率有多少?

七八十米,测了100米阻值有点大
回复

使用道具 举报

6#
ID:525244 发表于 2022-2-18 18:32 来自手机 | 只看该作者
xstong 发表于 2022-2-17 16:53
上下拉主要目的是防止总线上所有节点都在接收状态时,总线处于高组态而导致总线电压浮动。主机一端加上下拉 ...

好的,试一下,非常感谢
回复

使用道具 举报

7#
ID:525244 发表于 2022-2-18 18:33 来自手机 | 只看该作者
发表于 2022-2-17 19:11
走线有多长,波特率有多少?

70米左右,波特率9600
回复

使用道具 举报

8#
ID:525244 发表于 2022-2-18 18:33 来自手机 | 只看该作者
好的,找一下资料,谢谢!
回复

使用道具 举报

9#
ID:879809 发表于 2022-2-18 22:03 | 只看该作者
zgrfox110 发表于 2022-2-18 18:33
70米左右,波特率9600

波特率这么低,完全没有加终端电阻的必要。
回复

使用道具 举报

10#
ID:839438 发表于 2022-2-20 09:40 | 只看该作者
给你一个我们正在用的电路图,可以55台,带光藕隔离,我这个是5.1k ,提示20r电阻不能更改

51hei截图20220220093825.png (20.9 KB, 下载次数: 29)

51hei截图20220220093825.png
回复

使用道具 举报

11#
ID:1003226 发表于 2022-2-23 10:32 | 只看该作者
70~80米长 9600波特率都费劲
回复

使用道具 举报

12#
ID:879809 发表于 2022-2-23 22:56 | 只看该作者
mimidog111 发表于 2022-2-23 10:32
70~80米长 9600波特率都费劲

别乱说,485总线传9600bps可以到1500米。
回复

使用道具 举报