想在两端用单片机进行转换,来简化4入4出的通讯线路,这个容易实现吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:832744 发表于 2020-10-21 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:414556 发表于 2020-10-21 19:14 | 只看该作者
4入4出通讯是什么,MODBUS RTU? RS232/485?并口?
回复

使用道具 举报

板凳
ID:832744 发表于 2020-10-21 20:28 | 只看该作者
amandv 发表于 2020-10-21 19:14
4入4出通讯是什么,MODBUS RTU? RS232/485?并口?

原有的就是正常的io线路,用的是12芯线,我捋了一下,除了4入4出的信号线,其他的都是电源线,想着通过两端使用单片机进行信号转换,减少中间的线芯数,减少故障排查的难度。
回复

使用道具 举报

地板
ID:47286 发表于 2020-10-22 00:07 | 只看该作者
青春不悔 发表于 2020-10-21 20:28
原有的就是正常的io线路,用的是12芯线,我捋了一下,除了4入4出的信号线,其他的都是电源线,想着通过两 ...

完全可以 理论上2条线就行 两边随便用个片子 中间用485通讯 毕竟TTL距离太短了 稍微麻烦点的是协议你得自己订一个 一边检测到的结果发给另外一边解释