某物业供水系统有水泵4台,供水管道安装压力检测开关K1,K2和K3。K1接通,表示水压偏低;K2接通,表示水压正常;K3接通,表示水压偏高。
1、 控制要求:
(1)自动工作时,当用水量少,压力增高,K3接通,此时可延时30s后撤除最后1台水泵工作;当用水量多时,压力降低,K1接通,3接通此时可延时30s后增设最后1台水泵工作;当K2接通,表示供水正常,可维持水泵运行数量。工作时,要求水泵数量最少为3台,最多4台。
(2)各水泵工作时,均应有工作状态显示。
(3)手动工作时,要求4台水泵可分别独立操作(分设起动和停止开关),并分别具有过
载保护,可随时对单台水泵进行断电控制(注:若输入点不够,可减少一个过载保护
输入)。
(4) 设置“自动/手动”切换开关(ON——手动,OFF——自动),另设自动运行控制开
关(ON——自动运行,OFF——自动运行停止)。
2、画出运行框图,I/O编址,编程并调试。
程序设计思路:被控对象分为四个,M1、M2、M3、M4,分为自动控制和手动控制,用一个开关量控制,开关未按下,则为自动模式,按下则为手动模式,则采用常闭开关。手动控制还需有自动开与自动关,则需在自动线路中再分配一开关量。手动模式中各自分配起保停电路以实现分别独立操作,同时增设常闭开关为过载保护,若过载则通电断开,关闭相应水泵。自动控制中为保证最少工作三台,则直接利用自动模式开关控制M1M2M3的运行。而M4作为K2、K3及定时器的被控对象。
I/O编址及梯形图
全部资料51hei下载地址:
|
-
-
物业供水.pdf
152.87 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 黑币 -5
pdf版图
-
-
物业供水表.pdf
87.31 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 黑币 -5
io地址分配表
-
-
物业供水.zip
492.25 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 黑币 -5
仿真文件
评分
-
查看全部评分
|