漏电是否可以理解为产品接地不良;而耐压不通过是产品绝缘没做好?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
本帖最后由 QWE4562012 于 2022-7-22 18:20 编辑

如题 关于耐压和漏电流
谢谢大家


耐压和漏电流总感觉重复了检测

安规电介质强度、耐压测试.jpg (114.72 KB, 下载次数: 61)

安规电介质强度、耐压测试.jpg

安规漏电流测试.jpg (211.71 KB, 下载次数: 59)

安规漏电流测试.jpg
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:1023753 发表于 2022-7-7 17:17 | 只看该作者
差不多是这个意思,电路和材料的绝缘性能
回复

使用道具 举报

板凳
ID:883242 发表于 2022-7-7 17:25 | 只看该作者
合格的产品就不应该漏电。接地只是双保险。
回复

使用道具 举报

地板
ID:1033105 发表于 2022-7-9 13:24 | 只看该作者
单纯的漏电是绝缘被破坏或者绝缘材料耐压不够从而导致有泄漏电流产生。所以漏电可以理解为电路(线路)轻微接地了。如果漏电电流很大那么一般就不叫漏电,可以叫电路(线路)对地短路。