找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1658|回复: 18
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

RS422接收不到信息,如何排查问题所在?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
工具 uport 1150  串口调试工具     docklight只想接收设备发来的数据

设备与电脑用uport 1150 连接,连接方式是3对3 4对4 5对5,也就是R+连R+ R-连R- GND连GND
端口号,波特率,数据位都正确。就是接收不到信息。请大家看看那最有可能有问题。

ps:因为设备上的RS422接口与这个一样,所以直接插不上去,只能有导线连接起来了。

e2051a45fe9b132564e6073e2106eee.jpg (47.82 KB, 下载次数: 42)

uport接口

uport接口

8c2efcdc736a181dbb4349b4608a395.jpg (104.08 KB, 下载次数: 33)

uport

uport
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:883242 发表于 2022-9-9 15:05 | 只看该作者
R+连T+
R-连T-
GND不用连
回复

使用道具 举报

板凳
ID:752974 发表于 2022-9-9 15:07 | 只看该作者
将示波器接到需要检测的线上,发送数据时观察波形,大概分析观察结果,就可以知道是发的问题,还是收的问题了。
回复

使用道具 举报

地板
ID:391219 发表于 2022-9-9 17:02 | 只看该作者
本帖最后由 1123qqw 于 2022-9-9 17:48 编辑
Hephaestus 发表于 2022-9-9 15:05
R+连T+
R-连T-
GND不用连
我尝试了还是接收不到消息
回复

使用道具 举报

5#
ID:244447 发表于 2022-9-9 17:23 | 只看该作者
422不是应该用5根线吗?这是485的接法吧,而且这么连接也不是长久之计,买条转接线吧
回复

使用道具 举报

6#
ID:1034262 发表于 2022-9-9 17:49 | 只看该作者
上示波器,快速找到
回复

使用道具 举报

7#
ID:391219 发表于 2022-9-9 21:54 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-9-9 15:05
R+连T+
R-连T-
GND不用连

试了不太行
回复

使用道具 举报

8#
ID:391219 发表于 2022-9-9 21:58 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2022-9-9 15:07
将示波器接到需要检测的线上,发送数据时观察波形,大概分析观察结果,就可以知道是发的问题,还是收的问题 ...

这是个好办法,就是目前没有示波器,我设置也是一步步设置的,不知道是哪出的毛病。操作步骤:下载UPORT驱动,安装串口调试工具,连接uport。查看com,修改工作模式为RS422。修改串口调试工具的波特率、com等信息,开始接受。还差那?
回复

使用道具 举报

9#
ID:685462 发表于 2022-9-9 22:41 | 只看该作者
记得422是接4根线,485可以4根或2根。plc测试,你这样485都接受不到数据,485需要Txa和Txb短接,rxa和txb短接,看接线说明啊。422连接232,需要txa和rxa接gnd。422你这样收到数据,我也听膜拜的
回复

使用道具 举报

10#
ID:685462 发表于 2022-9-9 22:44 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-9-9 15:05
R+连T+
R-连T-
GND不用连

422是差分,有些设备gnd必须要共地
回复

使用道具 举报

11#
ID:883242 发表于 2022-9-10 04:40 | 只看该作者
lose2836 发表于 2022-9-9 22:44
422是差分,有些设备gnd必须要共地

错,正因为422和485是差分,所以全部设备都应该在不接地的情况下正常工作。

倒是在强干扰的工业现场,有时候两个设备共地抗干扰能力更好,有时候是不连接地,只连接差分信号线抗干扰能力更强,没有一定之规,完全是玄学。
回复

使用道具 举报

12#
ID:883242 发表于 2022-9-10 04:40 | 只看该作者

你把不太行详细的描述一下。
回复

使用道具 举报

13#
ID:391219 发表于 2022-9-10 16:04 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-9-10 04:40
你把不太行详细的描述一下。

交给专业的人士了,确实是R+连T+ R-连T- GNG连GND。好像是一个硬件烧掉了。
回复

使用道具 举报

14#
ID:434018 发表于 2022-9-10 20:16 | 只看该作者
看起来PIN2(RX)没接,检查接线,
图片是接Pin 3,4,5.
正确是接Pin 2,3,5.
PIN 2(RX),PIN3(TX),PIN 5(GND)
回复

使用道具 举报

15#
ID:685462 发表于 2022-9-10 23:00 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-9-10 04:40
错,正因为422和485是差分,所以全部设备都应该在不接地的情况下正常工作。

倒是在强干扰的工业现场, ...

建议能接接上,即便差分,屏蔽层仍然接地。外界干扰因素越多,遇到问题越不好排除。
回复

使用道具 举报

16#
ID:123289 发表于 2022-9-12 16:39 | 只看该作者
先找一对好的,分别对自己做的进行通讯,以确定哪个是问题之所在。
回复

使用道具 举报

17#
ID:883242 发表于 2022-9-13 11:29 | 只看该作者
lose2836 发表于 2022-9-10 23:00
建议能接接上,即便差分,屏蔽层仍然接地。外界干扰因素越多,遇到问题越不好排除。

你这就更不对了,屏蔽层必须单端接地才行,两端都接地干扰非常大,一定是错误的接法。
回复

使用道具 举报

18#
ID:685462 发表于 2022-9-13 12:38 | 只看该作者
本帖最后由 lose2836 于 2022-9-13 16:19 编辑
Hephaestus 发表于 2022-9-13 11:29
你这就更不对了,屏蔽层必须单端接地才行,两端都接地干扰非常大,一定是错误的接法。

有个前提条件没有提,要求2端接地都等电位。再说下,实际我们用的调试线,232,usb等很多都是双端接地的
回复

使用道具 举报

19#
ID:581552 发表于 2022-9-13 17:13 | 只看该作者
看看系统设备管理器里面COM设备,RS485和RS422 的使能功能有没有打开,有些没有打开的,是没有数据出来的,因为跟485共享数据通道。用串口助手先发包,看看那个差分通道有数据
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册