采用电路板做的接线端子面板的多芯线接线箱

[复制链接]
ID:496636 发表于 2025-10-24 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用6根24芯的多芯线与DCS机柜相连,如模拟量信号,原来一个模拟量信号(基本是4-20MA信号)需要一条2芯屏蔽电缆,现在一条24芯屏蔽电缆,就可以替代12条的2芯电缆。这样可以节省很多的电缆。如果从DCS机柜出来有2400条模拟量信号,以前要2400条2芯线,现在只要200条24芯线,节省了电缆的同时,也减少了电缆在桥架上的占空比。接线箱放置在车间各个角落,出来只要一二十米线就能与仪表相连。如果仪表有所增减,移位,只要改变接线箱与仪表的连线就行。DCS机柜与接线箱之间的电缆是不要去动的。大不了,点位不够的时候,增加多芯线和接线箱就可。
接线箱采用深度大的防爆箱,如果是机械行业,就只要普通的箱子即可,采用电路板做的接线端子面板,原来采用电气上用的接线端子非常占空间,电路板做的端子面板可以在有限的空间中放置2倍的端子数。把端子面板放在箱子前面,这样工人接线更方便,面板中间镂空,放便线缆从其穿出与面板上的接线端子相连。
端子面板上排为12个切断阀点位,每个切断阀一个DO输出,二个反馈:开到位反馈和关到位反馈。
排子面板下排为36个模拟量点位,可视情况分配多少个模拟量输入,多少个模拟量输出,模拟量输入有DCS配电和不配电,功率大的质量流量计,仪表自行配电源,仪表输出有源的模拟量信号。而左面就是6路24V电源,配有保险丝。如是质量流量计,采用4芯线,2芯与24V电源相连,2芯与模拟量输入端子相连。
图上是接好了24芯的端子
IMG_20251020_123909.jpg