这样的过零检测STM32是否能检测到?

[复制链接]
ID:398975 发表于 2025-11-13 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
b3d13184e9c861927685f185ff4c7442.jpg
回复

使用道具 举报

ID:1029287 发表于 2025-11-13 16:15 | 显示全部楼层
l和n接的是什么
回复

使用道具 举报

ID:398975 发表于 2025-11-13 16:35 | 显示全部楼层
L是火线,N是零线
回复

使用道具 举报

ID:398975 发表于 2025-11-13 16:35 | 显示全部楼层

L是火线,N是零线
回复

使用道具 举报

ID:1109793 发表于 2025-11-13 17:34 | 显示全部楼层
示波器看看嘛
回复

使用道具 举报

ID:469589 发表于 2025-11-13 21:09 | 显示全部楼层
应该可以,没冲有点小。
反向要加二极管,否则光电隔离坏了!
回复

使用道具 举报

ID:998389 发表于 2025-11-13 21:41 | 显示全部楼层
R?那个电阻小一点,4.7K就行,你是要做过零触发还是移相调压?
回复

使用道具 举报

ID:1109793 发表于 2025-11-14 07:31 | 显示全部楼层
byyw 发表于 2025-11-13 21:41
R?那个电阻小一点,4.7K就行,你是要做过零触发还是移相调压?

除非用传输率很大的光耦,否则这100K都大了。
实际上芯片内部上拉都不到100K吧
光耦初级是否要加一个整流桥?否则只有半波。而且两个220K有点大了吧,改成两个100K应该可以。
回复

使用道具 举报

ID:398975 发表于 2025-11-14 08:47 | 显示全部楼层
byyw 发表于 2025-11-13 21:41
R?那个电阻小一点,4.7K就行,你是要做过零触发还是移相调压?

过零触发,这个信号给BT137做角度调整
回复

使用道具 举报

ID:398975 发表于 2025-11-14 08:55 | 显示全部楼层
改成了这样不知道行不行,光耦是PC817
屏幕截图 2025-11-14 085429.png
回复

使用道具 举报

ID:879809 发表于 2025-11-14 09:15 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/bbs/dpj-218515-1.html
这个帖子地板层图纸是最好的。
回复

使用道具 举报

ID:998389 发表于 2025-11-15 13:27 | 显示全部楼层
1290153461 发表于 2025-11-14 08:47
过零触发,这个信号给BT137做角度调整

这个过零检测精度不高,抗干扰能力以及稳定性差点,论坛有讨论这个的,你去搜过零检测,在评论区有个不错的过零检测电路。
回复

使用道具 举报

ID:883242 发表于 2025-11-18 05:18 | 显示全部楼层
byyw 发表于 2025-11-15 13:27
这个过零检测精度不高,抗干扰能力以及稳定性差点,论坛有讨论这个的,你去搜过零检测,在评论区有个不错 ...

就是你楼上的链接。