直流58V降3.3V的线性稳压电路,有没有错误

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
负载电流最高50MA.

51hei图片_20251120165514_243_107.png (39.14 KB, 下载次数: 0)

51hei图片_20251120165514_243_107.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:879809 发表于 2025-11-20 17:11 | 只看该作者
431被击穿了。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:69038 发表于 2025-11-20 17:37 | 只看该作者
为什么不用DCDC来做降压,怕干扰?成本高?
50ma时你这个Q1管有近3W的耗散,会影响整机的温升吗?
如果不会的话,不如直接用VPS6002,一个就可以了,不必这么复杂。
电路在保有性能功能的前提下,能简单就简单,
多个香炉多个鬼,多点器件多故障。
回复

使用道具 举报

地板
ID:584814 发表于 2025-11-20 18:05 | 只看该作者
没有错误,加个电阻可直接上220V交流,注意防火就好。
回复

使用道具 举报

5#
ID:879809 发表于 2025-11-20 18:06 | 只看该作者
zhuls 发表于 2025-11-20 17:37
为什么不用DCDC来做降压,怕干扰?成本高?
50ma时你这个Q1管有近3W的耗散,会影响整机的温升吗?
如果不 ...

3W有足够的散热片问题不大。
回复

使用道具 举报

6#
ID:491875 发表于 2025-11-20 18:07 | 只看该作者
50ma如果不考虑功耗,可以用几只电阻串联稳压管稳压电容储能获得,用不着这么复杂!但这么大的压差最好还是使用DC-DC或者DC-DC将电压先降到8V左右再线性稳压
回复

使用道具 举报

7#
ID:460466 发表于 2025-11-20 19:24 | 只看该作者
Q1损耗太大了!(可以先电阻降压),这样效率很低。
回复

使用道具 举报

8#
ID:73812 发表于 2025-11-20 20:00 | 只看该作者
常识性的,临时能用。
回复

使用道具 举报

9#
ID:883242 发表于 2025-11-21 00:49 来自触屏版 | 只看该作者
man1234567 发表于 2025-11-20 18:05
没有错误,加个电阻可直接上220V交流,注意防火就好。

沙发已经指出致命错误了。
回复

使用道具 举报

10#
ID:1159343 发表于 2025-11-21 08:03 | 只看该作者
计算好 最大电流,前面再加一两级串阻降压,还能在合适的位置加电容组成RC滤波。
回复

使用道具 举报

11#
ID:584814 发表于 2025-11-21 09:58 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2025-11-21 00:49
沙发已经指出致命错误了。

不用沙发,脚趾头想超过1756%的压差都不敢这么做。
回复

使用道具 举报

12#
ID:876947 发表于 2025-11-21 11:09 | 只看该作者
为什么要这么做?违反常理呀!
回复

使用道具 举报

13#
ID:879809 发表于 2025-11-21 13:33 | 只看该作者
man1234567 发表于 2025-11-21 09:58
不用沙发,脚趾头想超过1756%的压差都不敢这么做。

你还是没看懂,431不到40V就击穿了。