ID:107189 发表于 2016-3-6 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3RW44软启动器,旁路接触器什么时候会合,当启动时间到了,但电机还没达到转速,电流还很大时,旁路接触器会合吗?

答:不会,要电流下降到一定的水平,软启动认为启动成功后才会将
旁路接触器闭合。
如果到达时间,电流还很大,没有启动完成,旁路接触器不会闭合,
软启动会报故障。