变压器差动保护跳闸后,应做如下检查和处理:
    1.检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络,损坏,引线是否有短路。
    2.如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。
    3.经检查以上无异常时,应在切除负荷后立即试送一次,试送后又跳闸,不得再送。
    4.如果是因继电器或二次回路故障,直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后,再处理二次回路故障及直流接地。
    5.差动保护及重瓦斯保护同时动作使变压器跳闸时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。