ID:354541 发表于 2018-12-2 22:49 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手学习位置式pid,求大佬帮助
刚接触位置式pid算法,不知道怎么去用pid的总输出去控制执行器,还有pid稳定之后的总输出会趋近设定值?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:308437 发表于 2018-12-3 09:56 | 只看该作者
将输出转化成占空比,然后输出到执行器
回复

使用道具 举报

板凳
ID:388197 发表于 2018-12-3 10:01 | 只看该作者
首先得确定你执行模块受控量是什么,比如是电压,电流还是PWM等等,然后用PID算法去决定这个控制量.
从数学上说,PID最后震荡会越来越小,无限趋近于0,但是实际中是做不到的,只能尽量缩小到允许的范围.
建议楼主多阅读相关资料,数学概念一定要清晰,网上这方面的文章还是挺多的,还有些现成的代码,只需要稍作修改即可,仔细阅读下这些代码,很有帮助.
回复

使用道具 举报

地板
ID:94031 发表于 2018-12-3 10:31 | 只看该作者
计算机pid计算用增量算式比较方便,算出比上次增加多少,执行器就在原来基础上增加多少。
设定值是测量值要达到的值,不是pid稳定之后的总输出,概念错了。