DC24V电源抗扰稳压电路改进问题

[复制链接]
ID:940483 发表于 2025-7-28 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大佬,我这电路在抗变频和外部干扰上还有什么更有效经济的改进方法?目前我能想到的经济便捷方法就是加两个独石电容了。请老师傅们不吝赐教。
Snipaste_2025-07-28_13-23-38.png
回复

使用道具 举报

ID:123917 发表于 2025-7-28 18:05 | 显示全部楼层
最好先确定干扰源的频率范围,然后增加选频电路过滤这些频率段,最后密封在金属壳子里,
回复

使用道具 举报

ID:940483 发表于 2025-7-29 08:24 | 显示全部楼层
wjfw 发表于 2025-7-28 18:05
最好先确定干扰源的频率范围,然后增加选频电路过滤这些频率段,最后密封在金属壳子里,

有密封在金属壳子里,就是干扰源太难确定了,现场工况复杂
回复

使用道具 举报

ID:1157348 发表于 2025-8-1 15:01 | 显示全部楼层
放两级滤波怎样
回复

使用道具 举报

ID:940483 发表于 2025-8-6 15:28 | 显示全部楼层

这样延时会大吧?目前工况要求不可取
回复

使用道具 举报