不明白Proteus中PT100的四个线都代表什么,怎么接

[复制链接]
ID:308102 发表于 2018-4-14 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高人指点。
回复

使用道具 举报

ID:308102 发表于 2018-4-14 17:39 | 显示全部楼层
E- S- E+ S+
回复

使用道具 举报

ID:123289 发表于 2018-4-15 20:34 | 显示全部楼层
假设将100欧变成2.5V,则需要25mA的电流。
问题是传感器到AD是有距离的,假设有10米。来回20米,线电阻是与PT100串联的。这样得到的电压就不是2.5V了。假设线电阻是R,则电压增加25R mV.
现在有四根线,取样电压从另两根线上取,这两根线的电阻也是R,但线上的电流却不是25mA,而且采样AD的输入电流,这个电流可以很小,例如是10uA,则电压误变为: 10R uV。
所以四线制可以去除由于线电阻引起的误差。
明白了这个道理,对于如何接线就无所畏了。
回复

使用道具 举报

ID:520972 发表于 2019-4-24 23:31 | 显示全部楼层
去查一下PT100接线方法就知道了,有四线制,三线制,二线制