关于DS18B20的初始化问题

[复制链接]
ID:722619 发表于 2020-4-15 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
用数码管显示DS18B20的温度测量值,初始化后,数码管先出现85,请问各位大佬怎么把这个85去掉,直接显示温度值。
回复

使用道具 举报

ID:213173 发表于 2020-4-16 06:41 | 显示全部楼层
DS18B20首次加电初始化成功后在一定时间内读取的数据都是0x0550,解析后=85。这是一个等待DS18B20内部稳定的过程,这个过程大约维持1.2s。如不想显示这个过程可以在main函数初始化时循环读取DS18B20或其它方法消耗时间,等进入主循环再显示,就可以避开显示85这个过程。
回复

使用道具 举报

ID:452950 发表于 2020-4-16 10:17 | 显示全部楼层
18b20确实是这样,上电后需要等几秒才能读出正确的数值
回复

使用道具 举报

ID:730926 发表于 2020-4-16 21:48 | 显示全部楼层
写个延时等待一下,然后再进入显示程序