找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1045|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

EV-ECD01-4T0075变频器没有必要改为EV-ECD01-4T0150

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:593402 发表于 2020-7-9 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有的小区日立电梯变频器EV-ECD01-4T0075(7.5KW)经常坏,以为是功率太小了,想改为EV-ECD01-4T0150(15KW)代替,其实没有必要,变频器经常坏不是功率太小问题,可能是机房温度高,电压不稳定,灰尘多等原因,改大变频器功率也违反电梯安全规则,当电梯过载不能跳保护,审也不能通过!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表