找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1985|回复: 2
收起左侧

请问下大家,三菱Fx1s PLC是不是没有积算型定时器?

[复制链接]
ID:85801 发表于 2021-3-31 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下大家,三菱Fx1s是不是没有积算型定时器?手册上说T63是,但是试了好像是普通型
PLC_Fx1s积算定时器.png
PLC_Fx1s积算定时器2.png
回复

使用道具 举报

ID:469589 发表于 2021-4-4 21:40 | 显示全部楼层
我写过一篇关于PLC、DCS积算误差分析的短文,大概意思是:对于测量精度在1%或更高的定时器,积算的时基采用0.1、0.2、0.5、1.0都可以,没必要100m以下,完全浪费机时,详细计算分析暂略。
结论显而易见,就是采用普通精度的0.2-1.0秒的时基做积算时钟能满足大部分测量的精度要求,包括1%内的精度。

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

ID:901927 发表于 2021-4-8 16:27 | 显示全部楼层
是的,我以前也用过这款
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表