找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2042|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

两块工控板子 串联接入同一个传感器4-20ma的模拟量存在误差

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:924348 发表于 2021-5-20 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,如果同一个传感器  4-20ma,串联接到 两个设备进行检测 4-20ma模拟量,存在的误差怎么在原理图解决呢,有兄弟遇到过这样的问题吗
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:752974 发表于 2021-5-21 08:26 | 只看该作者
应该是两个设备串联后的阻抗偏高,导致传感器的输出恒流特性变差。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:924348 发表于 2021-5-21 09:27 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2021-5-21 08:26
应该是两个设备串联后的阻抗偏高,导致传感器的输出恒流特性变差。

对,如果要设计采集板,这样采集4-20ma,可以在电路设计上解决这样的误差吗
回复

使用道具 举报

地板
ID:752974 发表于 2021-5-21 11:38 | 只看该作者
设备内部对输入端应该是并接250R电阻将4~20MA转成1~5V电压的,可以测试看看。如果是这样,可以做一个板,取出电压再经缓冲给另一台设备,这台设备的输入就是1~5电压,接到电压输入端,当然,这两台设备不能离得远。
回复

使用道具 举报

5#
ID:924348 发表于 2021-5-23 11:08 | 只看该作者
munuc_w 发表于 2021-5-21 11:38
设备内部对输入端应该是并接250R电阻将4~20MA转成1~5V电压的,可以测试看看。如果是这样,可以做一个板,取 ...

好的,谢谢
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表