我用热电偶进行测温,下面单个电路调试的电压的变化,刚好可以对应热电偶的分度表,但是和单片机引脚,连接,测的电压值,就不准了,stc15单片机我用P10口进行ADC采样,IO口为开漏模式,(放大倍数是100倍)请大佬解答一下,谢谢

电路.png (160.01 KB, 下载次数: 50)

电路.png

测试AD采集.rar

114.24 KB, 下载次数: 12

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:687694 发表于 2021-8-31 13:05 | 只看该作者
请仔细查阅芯片手册 I/O部分,开漏模式介绍,其中有:“如要正确读取外部状态或对外输出高电平需外加上拉电阻,否则读不到外部状态,也无法对外输出高电平”,个人认为此处应当使用高阻模式。

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

板凳
ID:963185 发表于 2021-8-31 15:11 | 只看该作者
热电偶如果是正规厂家的还好,如果是山寨厂家的偏差是很大的。
正规厂家的材料都是经过严格评估达标才使用,山寨厂家的材料差异非常大,一致性不好。

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

地板
ID:624769 发表于 2021-8-31 20:08 | 只看该作者
测量ADC,IO 必须 高阻态
其次,STC15系列,还要额外设置 P1ASF , 位于特殊寄存器 9DH,你查一下手册。