三相交流电源,检测缺相

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
缺相检测电路,如果改成检测次级输出,就不需要用光耦隔离了,次级检测电路怎么设计,共地问题,桥式整流要不要改成半波整理

1.png (60.08 KB, 下载次数: 41)

1.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:202023 发表于 2023-4-13 19:34 | 只看该作者
你这设计不知道用在啥地方,若用在开关附近是可以的,这和相序检测电路很相似,你可以参考它的电路,若用在保护用电器,可能有缺陷。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:202023 发表于 2023-4-13 19:38 | 只看该作者
你这个应该叫电压检测,检测的是每一相的电压,若接在A点,则B点,c点断了缺相则检测不出来,只有用互感器,检测电流,才可以,无论那点断开缺相,都会保护,从而保护了后面的用电器。

010.JPG (38.67 KB, 下载次数: 47)

010.JPG
回复

使用道具 举报

地板
ID:965189 发表于 2023-4-13 20:14 | 只看该作者
三相平衡负载电路的缺相检测可以用Y型接法的中点。如果中点有电压就是不平衡,如果缺相就是很不平衡。
回复

使用道具 举报

5#
ID:1067318 发表于 2023-4-13 21:35 | 只看该作者
检测脉冲个数就行
回复

使用道具 举报

6#
ID:343102 发表于 2023-4-14 06:24 | 只看该作者
如果是保护电机,最好用2楼说的互感器接法,不仅能测量缺相,还能检测不平衡和超载。用互感器还能较好地与电网隔离,便于安全设计。
回复

使用道具 举报

7#
ID:491875 发表于 2023-4-14 07:45 | 只看该作者
缺相保护,最好是电流取样!电压取样很容易误判。