RS485收发芯片和单片机的引脚连接的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
收发的两个引脚这样连接,对吗。

66a834e7ad5bdac2c7bccacabf8d0c7.png (222.25 KB, 下载次数: 40)

66a834e7ad5bdac2c7bccacabf8d0c7.png
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:94031 发表于 2023-7-8 06:49 | 只看该作者
这样连接,可以通过SP3481转成485信号与外界通信。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:883242 发表于 2023-7-8 14:46 | 只看该作者
还缺一根控制DE/RE的引线。
回复

使用道具 举报

地板
ID:929517 发表于 2023-7-9 13:18 来自触屏版 | 只看该作者
485是半双工 应该还得有一根控制是收还是发的线吧
回复

使用道具 举报

5#
ID:1034262 发表于 2023-7-9 19:24 | 只看该作者
还要一根收发控制线接2、3脚,高发低收。我三个IO都对地并联5.1V稳压管,各串联510R电阻到485芯片。