全桥控制电机可否只使用一组互补信号?

[复制链接]
ID:1067540 发表于 2023-8-29 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最开始的设计是全桥用两组互补信号分别控制,后来又想到直接让hin和lin分别控制两个mos管不就行了吗?但是这又有个问题,使用一组互补信号控制的话急停会导致所有mos管瞬间关闭,而电路内部还有没来得及消耗的电能,这种情况怎么办?
如图,hin控制VT1 VT4,lin控制VT2 VT3:
11114447_63be30af1b84328613.png
这样有什么问题吗?

回复

使用道具 举报

ID:123289 发表于 2023-8-30 10:00 | 显示全部楼层
1、两组也同样会遇到【急停】啊,它是如何处理的呢?
2、电机有两根线,要运行,必须在这两根线供电。单组时,如何给它加电的呢?又是如何反转的呢?
回复

使用道具 举报

ID:1006638 发表于 2023-8-30 14:13 | 显示全部楼层
右侧两个MOS管方向上下颠倒了吧,一上电短路。
回复

使用道具 举报

ID:883242 发表于 2023-8-30 14:32 | 显示全部楼层
只有电机是储能元件,急停的时候电机通过MOSFET的体二极管向电源滤波电容释放能量,这电路没问题啊。