只需一步,快速开始
热门: 51单片机 | 24小时必答区 | 单片机教程 | 单片机DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模数电子 | 电子DIY制作 | 音响/功放 | 拆机乐园 | Arduino | 嵌入式OS | 程序设计
51hei图片_20240309001622.png (26.25 KB, 下载次数: 69)
下载附件
2024-3-9 00:17 上传
使用道具 举报
hange_v 发表于 2024-3-9 11:41 可以用MAX13488。你用SP485没有控制收发方向吧。有120R终端电阻那上下来4.7K大了,改为680R
cnfloatleaf 发表于 2024-3-9 23:46 和发送速率有关吗?普通485通讯,立创不到1元的485用的很好,完全没有问题,图中R99和R100干嘛用的,没有看 ...
MOVEORDIE 发表于 2024-3-10 09:25 硬件没多大问题,通讯没成功可能如5楼说的收发方向不对
Hephaestus 发表于 2024-3-10 14:50 谁说没问题的,R99、R100是让总线在空闲的时候处于明确的状态的,总线差分电压至少要200mV,你看看加上了 ...
MOVEORDIE 发表于 2024-3-10 15:11 严格来说是要压差200mV以上,实际单个485测试是没有问题的,楼主说通讯不成功。之前用其他品牌的485是可 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
手机版|小黑屋|51黑电子论坛 | 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664
Powered by 单片机教程网