单片机输入信号

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:1118951 发表于 2025-2-13 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
%开关信号如何引入到5v的单片机IO里,需要传感器还是AD采集模块设计电路?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:1109793 发表于 2025-2-14 08:07 | 只看该作者
直接连接就行吧,信号不是传感器提供的?距离远就加个光耦隔离一下。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:1118951 发表于 2025-2-14 09:24 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2025-2-14 08:07
直接连接就行吧,信号不是传感器提供的?距离远就加个光耦隔离一下。

%直接连接到单片机的IO口,构不成回路
回复

使用道具 举报

地板
ID:161164 发表于 2025-2-14 10:02 | 只看该作者
开关信号就是按键
按键是如何接的
开关信号就如何接
回复

使用道具 举报

5#
ID:1109793 发表于 2025-2-14 12:31 | 只看该作者
0426 发表于 2025-2-14 09:24
直接连接到单片机的IO口,构不成回路

一个开关两条线,另外一条接GND怎么构不成回路?你想要什么样的回路?电流从IO出来,经过开关到GND这不是回路?
回复

使用道具 举报

6#
ID:1118951 发表于 2025-2-14 13:33 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2025-2-14 10:02
开关信号就是按键
按键是如何接的
开关信号就如何接

不是开关,是%纯机械式的
回复

使用道具 举报

7#
ID:161164 发表于 2025-2-14 15:53 | 只看该作者
0426 发表于 2025-2-14 13:33
不是开关,是%纯机械式的

纯机械式就是开关
回复

使用道具 举报

8#
ID:1118951 发表于 2025-2-14 16:18 | 只看该作者
xiaobendan001 发表于 2025-2-14 12:31
一个开关两条线,另外一条接GND怎么构不成回路?你想要什么样的回路?电流从IO出来,经过开关到GND这不是 ...

是塑料的不能直接连接
回复

使用道具 举报

9#
ID:1057978 发表于 2025-2-14 16:20 | 只看该作者
0426 发表于 2025-2-14 13:33
不是开关,是%纯机械式的

给机械开关上并上一个行程开关/接近开关/光电开关……之类的用来接线就好了,
回复

使用道具 举报

10#
ID:1118951 发表于 2025-2-14 16:23 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2025-2-14 10:02
开关信号就是按键
按键是如何接的
开关信号就如何接

我的是,塑料的不能直接相连
回复

使用道具 举报

11#
ID:1110477 发表于 2025-2-14 16:36 | 只看该作者
电平转换,电阻衰减,二极管钳位都行
回复

使用道具 举报

12#
ID:1109793 发表于 2025-2-14 18:33 | 只看该作者
大概是看懂了,就是楼主有个机械开关比如水龙头那种,要让单片机检测到开关的位置
那就后面安装一个微动开关,需要有一定压力,金属的可以用金属接近开关。或者塑料的,也可以,在对应位置粘一片铝箔胶布。
回复

使用道具 举报

13#
ID:1143816 发表于 2025-2-15 01:25 | 只看该作者
ADC in 怎么选择
回复

使用道具 举报

14#
ID:1143816 发表于 2025-2-15 01:26 | 只看该作者
0426 发表于 2025-2-14 09:24
%直接连接到单片机的IO口,构不成回路

选什么型号比较合适
回复

使用道具 举报

15#
ID:648281 发表于 2025-2-15 09:44 | 只看该作者
帖子看了半天也没有弄清楚到底是什么开关,有开关照片吗,发一下看看
回复

使用道具 举报

16#
ID:965189 发表于 2025-2-18 08:13 来自手机 | 只看该作者
接一个接近开关或微动开关就可以了。
回复

使用道具 举报

17#
ID:782419 发表于 2025-2-18 18:19 | 只看该作者
还是把具体的使用场景描述清楚点吧!这样方便别人提出建议!太宽泛的问题让人难以想到具体的方法!
回复

使用道具 举报

18#
ID:106977 发表于 2025-2-20 21:25 | 只看该作者
提问题的人好像基本电气都不懂?
回复

使用道具 举报

19#
ID:1132182 发表于 2025-2-21 08:22 | 只看该作者
提问题让别人猜?
回复

使用道具 举报

20#
ID:382454 发表于 2025-2-24 15:07 | 只看该作者
入AD的IO口就行,用高阻输入模式。
回复

使用道具 举报

21#
ID:517951 发表于 2025-2-26 08:11 | 只看该作者
如果就是需要检测on/off这种开关信号, 就用行程开关这种接入3.3v或5v检测通断就行了.
如果要检测模拟型号, 才需要用AD转换器, 采样信号做好放大或衰减来匹配AD的输入量程.