ID:310808 发表于 2025-3-2 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
当L1火线供电后,FENGJI_EN端为低电平,用万用表测量CN3连接器的1和2引脚  可以测到220v    为什么这样呢
无标题.png
回复

使用道具 举报

ID:879809 发表于 2025-3-3 03:29 | 显示全部楼层
控制可控硅应该使用MOC30xx系列专用光耦,不应该使用固态继电器。没有负载你只能测到漏电。
回复

使用道具 举报

ID:94031 发表于 2025-3-3 06:03 | 显示全部楼层
CN3接有负载
回复

使用道具 举报

ID:1133081 发表于 2025-3-3 07:12 | 显示全部楼层
当CN3连接器的1和2引脚接正常负载就不会有此“异常”。
回复

使用道具 举报

ID:860926 发表于 2025-3-3 08:14 | 显示全部楼层
FENGJI_EN端为低电平,三极管不通,光耦不通,电就从R41这条路走了吧
回复

使用道具 举报

ID:712493 发表于 2025-3-3 08:54 | 显示全部楼层
R41  C58回路存在 可控硅不导通也是可以测到电压
回复

使用道具 举报

ID:1109793 发表于 2025-3-3 08:59 | 显示全部楼层
接上负载试试
回复

使用道具 举报

ID:57414 发表于 2025-3-3 09:03 | 显示全部楼层
你确认下这个220Vac电压是否能带起负载?是不是就是一个虚电压。
回复

使用道具 举报

ID:466997 发表于 2025-3-3 09:04 | 显示全部楼层
是由于TRIAC存在漏电流,同时与其并联有RC电路也会有电流,所以万用表测试时会显示220V。
回复

使用道具 举报

ID:1121801 发表于 2025-3-3 09:14 | 显示全部楼层
测量可控硅是不是导通了.如果导通了,那你是带负载测量的,可控硅一直处于触发状态.双向可控硅触发后并不会随触发端状态改变,而只由阳极与负极的电压与电流大小控制.所以如果你是带载测量,可控硅触发一次后,那可控硅就会一直处于导通状态.
回复

使用道具 举报

ID:310808 发表于 2025-3-3 10:50 | 显示全部楼层
这是另一路  控制加热器的电路   
回复

使用道具 举报

ID:310808 发表于 2025-3-3 11:02 | 显示全部楼层
RC阻容传过来的220v对电路的影响

这是另一个驱动电路,TIM3CH4端给低电平,测CN4连接器1和6端可以测到220电压,没有连接负载,觉得不对,将R ...

这是另一个驱动电路,TIM3CH4端给低电平,测CN4连接器1和6端可以测到220电压,没有连接负载,觉得不对,将R ...
回复

使用道具 举报

ID:310808 发表于 2025-3-3 11:07 | 显示全部楼层
fj51hei 发表于 2025-3-3 08:54
R41  C58回路存在 可控硅不导通也是可以测到电压

那这个电压对电路有什么影响
回复

使用道具 举报

ID:1136941 发表于 2025-3-3 13:13 | 显示全部楼层
如果是接了负载就是可控硅已经导通或击穿,没有接负载就是通过R41,C58形成的虚电。
回复

使用道具 举报

ID:879809 发表于 2025-3-3 19:17 | 显示全部楼层
dtp2020 发表于 2025-3-3 11:02
RC阻容传过来的220v对电路的影响

对电路没有影响,天下本无事庸人自扰之。
回复

使用道具 举报

ID:466250 发表于 2025-3-3 21:14 | 显示全部楼层
R56与C61会形成交流通路,要想无电压只能干掉这两,然后在1/3与1/6之间并100K~1M电阻或接负载就可以实现0电压。并电阻是防止可控硅这边因为负载悬空,而可控硅漏电流导致还有残压。
回复

使用道具 举报

ID:928524 发表于 2025-3-4 21:15 | 显示全部楼层
浮压,接上负载就消失
回复

使用道具 举报

ID:310808 发表于 2025-3-5 07:03 | 显示全部楼层
非常感谢大家的支持,L和N之间出现的可以测量到的220v不能带负载,就是大家说的虚电或者漏电吧!