找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3|回复: 0
收起左侧

西门子6SE70装置爆快熔故障处理标准

[复制链接]
ID:1152802 发表于 2025-6-5 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
6SE70常见故障处理方法

标准步骤    技术操作标准    安全标准    者    备  注
1、问清故障现象,如哪部分辊道不转。迅速到达故障装置现场。    观察装置的显示面板状态是否报故障,并记清故障代码。    二人以上,高级工监护    值班电工   
F011\F101\F102\F103
2如果单组辊道不转,检查该组变频装置报警及故障状态。    如果装置报故障则
1)检查装置所带电机,摇绝缘,检查接地,发现有接地电机将开关停掉。2)复位、送电、试车。    二人以上,高级工监护    值班电工   
F023
3、如果装置报    1)检查装置风机状态和风机熔断器F3,F4
2)如不能恢复,加上应急轴流风机冷却后复位,试车。
    二人以上,高级工监护    值班电工   
F031\F033
4、如果成组辊道不转则检查该组辊道的整流装置。    如检查发现装置报故障F031\F033则
1)    首先测量整流和回馈桥的快熔。将损坏的快熔更换。
2)    检查该组整流装置所带电机摇绝缘,检查接地,发现有接地电机将开关停掉。
3)    复位、送电、试车。    二人以上,高级工监护    值班电工   
F103
5、如果整流装置报F103故障则检查快熔及可控硅。    如果装置报F103故障则1)将整流装置停电,拆下6组硅逐一测量,将损坏的更换。
2)同时测量快熔,将击穿的快熔更换。
3)全部更换完成,检查送电,试车。    二人以上,高级工监护测量时要拿两块万用表先后测量,确保测量结果。    值班电工
技术人员   
6、如果将上述步骤完成后装置送不上电。    1)检查装置状态A083只是报警并不影响合闸,所以在A083状态下可以直接合闸。
2)如合不上则按住P+△键出现r000再按P出现009状态时按合闸观看状态字。
3)正常状态按下合闸后
010—011—012—014然后启动成—11正常状态瞬时就完成了,人的肉眼分辨不出状态。
3)如果启动过程中一直停留在012状态则再次确认没有接地(摇表)和短路情况。可将P353和P354中的参数都改为0然后再起动。    二人以上,高级工监护    值班电工
技术人员   

以上文字的word格式版本: 新区中板厂西门子6SE70装置爆快熔故障处理标准2024.11.13.doc (49 KB, 下载次数: 0)

评分

参与人数 1黑币 +50 收起 理由
admin + 50 共享资料的黑币奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表