家用白炽灯、电度表、漏电开关、荧光灯的接法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:75005 发表于 2015-3-21 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用白炽灯、电度表、漏电开关、荧光灯的接法
百度问:
我要电灯 开关 空气开关 单相电度表 接线条的图形符号
悬赏分:0 - 离问题结束还有 14 天 7 小时
问题补充:我要的是图啊 GB那种

答百度:
一、白炽灯接法,如图(简单,不说)






二、机械式单相电度表的接法
1、单相电度表的构成及电路原理图
单相有功电度表(简称:单相电度表)由接线端子、电流线圈、电压线圈、计量转盘、计数器构成,只要电流线圈通过电流,同时电压线圈加有电压,转盘就受到电磁力而转动。。单相电度表共有5个接线端子,其中有两个端子在表的内部用连片短接,所以,单相电度表的外接端子只有4个,即1、2、3、4号端子。由于电度表的型号不同,各类型的表在铅封盖内都有4各端子的接线图。原理图如下





2、直接接入法
如果负载的功率在电度表允许的范围内,即流过电度表电流线圈的电流不至于导致线圈烧毁,那么就可以采用直接接入法。
直接接入法:单相电度表共有四个接线端子,从左至右按1、2、3、4编号,如下图
接线一般有两种一般是1、3接进线,2、4接出线;另一种是按1、2接进线,3、4接出线。无论何种接法,相线(火线)必须接入电表的电流线圈的端子。由于有些电表的接线特殊,具体的接线方法需要参照接线端子盖板上的接线图去接。


3、经互感器接入法
在用单相电度表测量大电流的单相电路的用电量时,应使用电流互感器进行电流变换,电流互感器接电度表的电流线圈。接法有两种:
(1)单相电度表内5和1端已断开时的接法。
由于表内短接片没有断开,所以互感器的K2端子禁止接地。如图




(2)单相电度表内5和1端短接片已断开时的接法。
由于表内短接片已断开,所以互感器的K2端子应该接地。同时,电压线圈应该接于电源两端。




四、机械式三相四线制有功电度表的常用接法,如下图
1、直接接入法
如果负载的功率在电度表允许的范围内,那么就可以采用直接接入法。





2、经互感器接入法
在用三相电度表测量大电流的三相电路的用电量时,因为线路流过的电流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换,将大的电流变换成小的电流,即电度表能承受的电流,然后再进行计量。一般来说,电流互感器的二次侧电流都是5A,例如300/5,100/5。关于如何计算用电量,前一篇博文已提到,请返回博客中看“电子电工”类博文查阅。





三、漏电开关的接法,如下图(简单,不说)
漏电开关的工作原理:下面所说的是“不全断开型漏”电开关,这种不全断开的漏电开关,在接线端子上会注明拿一根应接零线,大多指标零线“N”,那么这个端子必须姐零线,这种开关在跳闸时,零线是不断开的,只有火线是断开的。那么,“全断开型”就是火线和零线都断开了,接线时可以不区分“火”、“零”!










五、荧光灯的接法、如下图
荧光灯的原理,
镇流器工作原理