S7-200 的断电数据保持不支持高速计数器的范围设置,因此高速计数器的当前值在CPU每次断电后都会复位为数值0。要使S7-200高速计数器的当前值在CPU断电重启后依然保持,可以通过以下的编程来实现。
在此以高速计数器0的模式1为例来说明如何在S7-200 CPU断电后保持高速计数器的当前值,具体可参考以下三个部分的编程来实现: 首先,在除了第一个扫描周期之外的其它周期,将高速计数器0的当前值HC0传送到寄存器VD1000中,如下图1所示,以保证寄存器VD1000始终存储的是HC0的当前值。
其次,在上电的第一周期将寄存器VD1000 存储的数值传送到高速计数器的当前值,保证高速计数器以VD1000 为初始值开始计数,并初始化高速计数器0 ,如下图2 所示:
图2 初始化HSC0
最后,在系统块的断电数据保持处设置寄存器VD1000 为断电保持区域,如下图3 所示。需要注意的是CPU224 及其以上的型号最多支持100 个小时(理论值)的断电保持时间,如果断电时间超过100 个小时的话,可以考虑增加电池卡;或者将当前值保存到MB0-MB13 这14 个字节的存储单元。
|