找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1790|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
收起左侧

西门子1500和台达伺服驱动器接线后电机不转,应该如何排查错误?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:954941 发表于 2021-7-20 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子1500和台达伺服驱动器接线后,伺服驱动器和伺服电机接线接,然后编程序进去,启动电机。电机不转?是什么原因,解决方法是
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:123289 发表于 2021-7-20 17:11 | 只看该作者
先用已知好的软件,运行。排除硬件问题。
回复

使用道具 举报

板凳
ID:824490 发表于 2021-7-20 17:31 | 只看该作者
专业的人做专业的事。这种事情应该让设备售后的人去做。万一出事的话,就是大事了。
回复

使用道具 举报

地板
ID:739610 发表于 2021-7-20 22:49 | 只看该作者
你的控制方式是啥  端子还是通讯  检查方法不一样  端子方式控制把高速口接回高速计数器 检查是否有高速脉冲 有示波器直接看波形  通讯就有点麻烦了
回复

使用道具 举报

5#
ID:68468 发表于 2021-7-21 00:11 | 只看该作者
先分段,再逐步缩小范围。1、连接好伺服驱动器和伺服电机,输入脉冲信号(可以用NE555模块),看电机是否能转动起来。2、检测PLC是否有脉冲信号输出,有条件的话用示波器看波形。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|51黑电子论坛 |51黑电子论坛6群 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群281945664

Powered by 单片机教程网

快速回复 返回顶部 返回列表