关于msp430f6638的AD和DA是否可以同时进行,dac用来做DDS

[复制链接]
ID:493444 发表于 2019-6-9 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
20黑币
msp430f6638的AD和DA是否可以同时进行,dac用来做DDS,AD是用来采集一个电压数值,程序单独都可以跑通,放一起就不行了

回复

使用道具 举报

ID:123289 发表于 2019-6-10 08:21 | 显示全部楼层
轮流执行不可以吗?
回复

使用道具 举报

ID:493444 发表于 2019-6-10 15:12 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2019-6-10 08:21
轮流执行不可以吗?

AD和DA都是中断触发,肯定会打断,有一个中断会一直处于打断状态
回复

使用道具 举报

ID:123289 发表于 2019-6-10 18:02 | 显示全部楼层
打断又有何关系呢:
1、AD、DA是硬件采样,起动后自己处理采样过程序(变换过程),与你无关了。
2、AD、DA完成后产生中断,这时你一个个的处理,不就可以了。
3、AD、DA完成后产生中断,你响应一个中断,做个标记,几个微秒的事。参影响什么呢?
不知道你是如何想的。两个就不行了,几十个事件放在一些,你又如何办呢?
回复

使用道具 举报