EV-ECD01-4T0075变频器没有必要改为EV-ECD01-4T0150

[复制链接]
ID:593402 发表于 2020-7-9 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的小区日立电梯变频器EV-ECD01-4T0075(7.5KW)经常坏,以为是功率太小了,想改为EV-ECD01-4T0150(15KW)代替,其实没有必要,变频器经常坏不是功率太小问题,可能是机房温度高,电压不稳定,灰尘多等原因,改大变频器功率也违反电梯安全规则,当电梯过载不能跳保护,审也不能通过!
回复

使用道具 举报