求指点,单片机怎么才能采集显示两组频率信号?

[复制链接]
跳转到指定楼层
#
ID:763540 发表于 2020-10-21 23:43 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
50黑币
使用stc89c52制作一个转速/压力计,转速与压力信号均为脉冲频率信号,利用T0进行定时,T1对脉冲频率进行计数,T0到时后计算T1的脉冲量,从而得知频率,转换为转速/压力量后将其显示在1602液晶屏上。因51单片机定时计数器只有2个,这样就只能采集一组信号,怎么才能采集两组信号,将其共同显示在屏幕上?本人初学,求指点!

最佳答案

查看完整内容

可以用74HC4051八选一模拟开关的两个通道分时切换获取两路频率信号到T1外部计数。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

7#
ID:687694 发表于 2020-10-24 22:09 | 只看该作者
复用选择中断通道分时采样不就行了,何必再加模拟开关呢。
回复

使用道具 举报

6#
ID:763540 发表于 2020-10-24 18:30 来自手机 | 只看该作者
感谢大家的指点,使用八选一模拟开关,分时段采样,问题已经解决,感谢!
回复

使用道具 举报

5#
ID:626055 发表于 2020-10-23 10:18 | 只看该作者
分时复用,内部设置一个时钟同期T,半周期T/2,同一个周期内,一半时间采一种,再屏幕上同时输出就行了。。。
回复

使用道具 举报

地板
ID:47286 发表于 2020-10-22 20:14 | 只看该作者
用INT0和INT1两路采集频率 T0里用标记分别计时2路 还能剩下个T1做波特率发生器
回复

使用道具 举报

板凳
ID:375228 发表于 2020-10-22 15:28 | 只看该作者
计算完转速,再计算压力
回复

使用道具 举报

沙发
ID:827243 发表于 2020-10-22 14:18 | 只看该作者
转速和压力接IO口,外部中断计数,T0 定时器 取计数结果和清零
回复

使用道具 举报

楼主
ID:213173 发表于 2020-10-21 23:43 | 只看该作者
可以用74HC4051八选一模拟开关的两个通道分时切换获取两路频率信号到T1外部计数。