Proteus8,连级16位数码管仿真问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
ID:808223 发表于 2021-4-16 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Proteus内为了节省IO口,就把原本段码分开配置的两个8位数码管改为段码共用P0口显示,但是发现两个数码管第一位均为8,显示不正常,为了测试,把其中一个数码管的最高位直接关闭,结果变成第二位显示8,摸不着头脑,寻求一下解决办法。

51hei截图20210416105744.png (36.71 KB, 下载次数: 29)

16位数码管连级(段码都分配在P0)

16位数码管连级(段码都分配在P0)

51hei截图20210416105949.png (80.23 KB, 下载次数: 26)

段码分开分配(P0,P1)

段码分开分配(P0,P1)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩
回复

使用道具 举报

沙发
ID:814525 发表于 2021-4-16 17:11 | 只看该作者
段码共用P0口,位码就要分为16个位循环驱动。如果还是用原来的位驱动,就出现2个数码管显示一样的了。

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

板凳
ID:808223 发表于 2021-4-16 17:22 | 只看该作者
张天师 发表于 2021-4-16 17:11
段码共用P0口,位码就要分为16个位循环驱动。如果还是用原来的位驱动,就出现2个数码管显示一样的了。

我用了两个138译码,理论上没问题啊,位码是分离的,段码连一起,应该是没问题的啊
回复

使用道具 举报

地板
ID:213173 发表于 2021-4-16 17:42 | 只看该作者
Secret丶 发表于 2021-4-16 17:22
我用了两个138译码,理论上没问题啊,位码是分离的,段码连一起,应该是没问题的啊

两个138的E1不能接VCC,要交替送高低电平来控制16个位码。否则位码乱套。两个138的ABC可以接在一起复用。

评分

参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

5#
ID:808223 发表于 2021-4-16 18:00 | 只看该作者
wulin 发表于 2021-4-16 17:42
两个138的E1不能接VCC,要交替送高低电平来控制16个位码。否则位码乱套。两个138的ABC可以接在一起复用。

感谢,解决了,一直没有注意多个138使用的时候的片选问题,很感谢