找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2923|回复: 5
收起左侧

请教一个51单片机IO口接线过长的问题

[复制链接]
ID:718523 发表于 2021-5-1 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试的时候一切正常保证是没有任何问题的,可是正常使用的时候可能是因为IO口接线太长了,我用的中断p30低电平有效P30接了一个长达10米的线束到GND中间是按键开关,然后各种问题,请问这种接线过长的问题大神们是怎么解决的?
回复

使用道具 举报

ID:77479 发表于 2021-5-2 00:01 | 显示全部楼层
P30上加一个4.7K的上拉电阻,应该没有问题。
回复

使用道具 举报

ID:390416 发表于 2021-5-2 08:52 | 显示全部楼层
加三极管
回复

使用道具 举报

ID:506248 发表于 2021-5-2 11:04 | 显示全部楼层
加光耦隔离,加大电压,可以再远些的,我一般都能用到1000米都没问题,你这居然只有10米,估计附近有干扰源吧!如果是低频信号,考虑防抖处理。
回复

使用道具 举报

ID:883167 发表于 2021-5-2 14:23 | 显示全部楼层
最好是加个光耦隔离,用PC817,简单方便 ,一端接单片机,另一端接控制,一般线太长,都会有干扰,加个上拉电阻可能还是可以的
回复

使用道具 举报

ID:915096 发表于 2021-5-2 22:20 | 显示全部楼层
把两根线扭绞起来试试,也许可以解决问题