请教朋友们,开关电源220V改380V,用380V的两根线还是三根线?

  [复制链接]
ID:899981 发表于 2021-12-24 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教朋友们,开关电源220V改380V,用380V的两根线还是三根线?有的是两根线,有的是三根线,能用两根线为什么要三根线?我指的是380V,不是对地220V.
回复

使用道具 举报

ID:965189 发表于 2021-12-24 13:14 | 显示全部楼层
用两根线方便。
回复

使用道具 举报

ID:213173 发表于 2021-12-24 13:40 | 显示全部楼层
3相桥式整流输出的纹波更小些。
回复

使用道具 举报

ID:240600 发表于 2021-12-24 13:41 | 显示全部楼层
380V是三相电,必须用三根,220V是单相电,一火线一零线两根也可以了,另一根是地线
回复

使用道具 举报

ID:96682 发表于 2021-12-24 14:19 来自手机 | 显示全部楼层
三相电源中任意两线都 380V ,用两线还是三线取决于用电设备和功率。三相四线制可分 380V,220V
回复

使用道具 举报

ID:883242 发表于 2021-12-24 14:39 | 显示全部楼层
看你电源的功率了,如果功率大到足以影响供电变压器负载平衡了,那就要用三根线。如果功率小到微不足道,那么用两根线,多方便啊!
回复

使用道具 举报

ID:8222 发表于 2021-12-24 18:25 | 显示全部楼层
穿山跃海 发表于 2021-12-24 13:41
380V是三相电,必须用三根,220V是单相电,一火线一零线两根也可以了,另一根是地线

380V可以是三相电,也可以是两相电,只有220V是单相电。
回复

使用道具 举报

ID:401564 发表于 2021-12-24 21:10 | 显示全部楼层
我很好奇:一个连220和380都无法区分的人,他是如何把一个220V的开关电源改成380V的?
回复

使用道具 举报

ID:731755 发表于 2021-12-24 21:58 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-12-24 21:10
我很好奇:一个连220和380都无法区分的人,他是如何把一个220V的开关电源改成380V的?

估计电工没有学好
回复

使用道具 举报

ID:883242 发表于 2021-12-24 22:10 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-12-24 21:10
我很好奇:一个连220和380都无法区分的人,他是如何把一个220V的开关电源改成380V的?

楼主分得很清楚,连380V对地电压220V都知道,我怀疑你的电工没学好。
回复

使用道具 举报

ID:401564 发表于 2021-12-24 22:32 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2021-12-24 22:10
楼主分得很清楚,连380V对地电压220V都知道,我怀疑你的电工没学好。

对的,你说的对
回复

使用道具 举报

ID:996689 发表于 2021-12-25 00:03 | 显示全部楼层
用两根也可以,电焊机一般就接两根
回复

使用道具 举报

ID:899981 发表于 2021-12-25 08:29 | 显示全部楼层
谢谢大家,很多年没玩过380了,想同大家确认一下。
回复

使用道具 举报

ID:981034 发表于 2021-12-27 08:57 | 显示全部楼层
若超五千瓦才考虑使用三相供电,开关电源要用380v?开关管要承受二千多伏反压,很难找,